本人最近上受一个项目,在做一个9层混凝土框架结构的房子,在房子的第三层与其他房子之间有个钢结构玻璃连廊相连接,所以在混凝土结构上要输入一个荷载,不知道钢结构玻璃连廊的容重是多少?求助各位前辈,告诉我下,最后能有一些文件之类的东西。感谢万分~
本人最近上受一个项目,在做一个9层混凝土框架结构的房子,在房子的第三层与其他房子之间有个钢结构玻璃连廊相连接,所以在混凝土结构上要输入一个荷载,不知道钢结构玻璃连廊的容重是多少?求助各位前辈,告诉我下,最后能有一些文件之类的东西。感谢万分~
12楼
建议用PKPM里面钢结构模块自己建一个模型,然后找出里面的轴力和弯矩,里面的值为设计值,建议除以1.3计算标准值,再输入你的模型中
回复
13楼
我今年做个两楼间的钢结构通廊,长15米。设计时还考虑了冬季雪的荷载。我们这里是北方。
回复
14楼
施工时要考虑钢结构和混凝土墙体的伸缩缝大小。还有伸缩缝密封。
回复
15楼
'>http://user.qzone.qq.com/1366096588/photo/V123dp0G12hK5x/NDJ0zPpsURXenVB2sYIoJR6rPpBWAAA!?ptlang=2052&ADUIN=136006338&ADSESSION=1353024133&ADTAG=CLIENT.QQ.4825_FriendTip_QzoneFolder.0&ADPUBNO=26051#!app=4&via=QZ.HashRefresh
回复
16楼
出牛腿,架主梁,加次梁,搞定。定义1.3的风载体形系数
回复
17楼
个人认为要考虑自重,风载和雪载(或者活载)最不利布置产生的荷载。连接部位要考虑两个不同结构的沉降。
回复
18楼
应该根据你项目的地区来定,荷载有恒活荷载、风载、雪荷载、甚至还有地震力,如是高震区的话,一般还不能直接用牛腿的方式连接,会容易震坏。需要用橡胶隔震支座。还有一种简单的连接,连廊设两柱和主楼各自挑梁连接,就什么都解决了
回复
19楼
单独计算 后加荷载
回复
20楼
学习下。。。。。。
回复
21楼
学习啦.哈哈..长经验了
回复