求助各位前辈,关于钢结构玻璃连廊的小问题。
lxloveking
lxloveking Lv.2
2012年10月29日 09:59:40
只看楼主

本人最近上受一个项目,在做一个9层混凝土框架结构的房子,在房子的第三层与其他房子之间有个钢结构玻璃连廊相连接,所以在混凝土结构上要输入一个荷载,不知道钢结构玻璃连廊的容重是多少?求助各位前辈,告诉我下,最后能有一些文件之类的东西。感谢万分~

本人最近上受一个项目,在做一个9层混凝土框架结构的房子,在房子的第三层与其他房子之间有个钢结构玻璃连廊相连接,所以在混凝土结构上要输入一个荷载,不知道钢结构玻璃连廊的容重是多少?求助各位前辈,告诉我下,最后能有一些文件之类的东西。感谢万分~
免费打赏
tongxingxue
2012年10月29日 11:21:47
2楼
求解释,求关注
回复
commute5089
2012年10月31日 14:51:02
3楼
玻璃容重跟砼接近,比如8毫米厚双层玻璃,就是26*0.008*2,再考虑龙骨予以放大30%,再加上钢梁的重量就可以了。
回复
heroncemore
2012年11月01日 08:38:08
4楼
这样简单地计算可以吗,不算扭矩什么的吗
回复
fengmiao2012
2012年11月01日 09:02:05
5楼
一般钢构连廊和混凝土结构梁柱之间是铰接连接,一般只要考虑荷载就可以了 ,
回复
刘飞
2012年11月02日 08:25:28
6楼
应考虑水平风荷载在混凝土结构上的力,不小哦!
回复
快乐风
2012年11月03日 18:26:26
7楼
单独拿出了进行构件计算,再复核混凝土承荷构件,不会有什么问题的。
回复
zjjx2010
2012年11月07日 08:43:40
8楼
这个实际上是天`桥,一般不与主体连接,是为了克服沉降不均,中间有条缝,用钢板做平,
回复
zjjx2010
2012年11月07日 08:45:04
9楼
单独计算,与主楼无关,,
回复
niantansuxing
2012年11月07日 10:23:32
10楼
上面有个哥们说的很对,应该考虑连廊导过来的风荷载!
回复
huoyunxing
2012年11月07日 12:43:32
11楼
算两个力,一个支座静载荷,为铰接,所以不存在弯矩,第二可以加个水平力,是连廊迎风面所承受的风荷载,其实水平力不用关,你只要加个静荷载算下牛腿或者那个梁就行了
回复