XGN68-12的隔离断口
gyy.kf
Lv.5
2007年06月13日 17:00:59
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
哪位朋友用过FZN59真空负荷开关啊?配柜体后叫XGN68,据说是电科院搞的。生产厂号称有隔离断口,本人眼拙,没看出来,谁能解释一下?
哪位朋友用过FZN59真空负荷开关啊?配柜体后叫XGN68,据说是电科院搞的。生产厂号称有隔离断口,本人眼拙,没看出来,谁能解释一下?
免费打赏
daesales@co163
2007年06月14日 12:53:00
2楼
应该是带隔离开关的组合开关,FZN59中的一种方案,普通的FZN59是没有端口的。
回复
gyy.kf
2007年06月18日 19:45:25
3楼
多谢!我要找厂家再问一下.
回复
gyy.kf
2007年07月16日 11:11:10
4楼
这样的开关,真不知连续性怎么考虑?