从控制室引出来的消防电话线,每一对可带几个电话或电话插口?还是每一对直接带一个楼层或一幢楼?

从控制室引出来的消防电话线,每一对可带几个电话或电话插口?还是每一对直接带一个楼层或一幢楼?
免费打赏
唐龙
2004年09月18日 00:34:59
2楼
一对约可带8~10只电话。
不同厂家的设备要求可能不尽相同,最好找相关厂家咨询一下。
回复
djb4119
2004年09月20日 09:20:01
3楼
那么这8-10个电话不就是同线电话了吗?
回复
s9
2004年09月20日 09:50:39
4楼
利达样本:有两种消防电话系统,总线制和多线制。
总线制含总线和电源线,电话并联,各电话机有独立地址(号码),一路可带80
个分机。插孔电话也可按防火分区并联一个号。
多线制2根线,一部电话一路。插孔电话也可按防火分区并联为一路。
回复
djb4119
2004年09月20日 10:21:33
5楼
明白了不少,谢谢!
回复
plainlife
2006年08月02日 09:21:55
6楼
说得很好!总线制或多线制都是消防电话分机占一个独立的地址,并联的电话插孔占一个地址,只是连接的方式不同而已,多线制更可靠一些!