电容补偿的选配问题
yuhuabin
yuhuabin Lv.7
2007年06月13日 15:11:08
只看楼主

如果有一变压器50KVA或80KVA现在不知到他的负责大小,但有要求需要安变压器的10%给补偿!请问各位同行如何选配!考虑到以后的负载是不定的,所以要求智能选配!如没负载就变压器需要多大电容补偿?感谢!!!

如果有一变压器50KVA或80KVA现在不知到他的负责大小,但有要求需要安变压器的10%给补偿!
请问各位同行如何选配!考虑到以后的负载是不定的,所以要求智能选配!
如没负载就变压器需要多大电容补偿?
感谢!!!
免费打赏
ccc678
2007年06月13日 16:13:00
2楼
50KVA或80KVA,不要求补偿.........
回复
shenzhen_aut
2007年06月13日 16:46:22
3楼
楼主应该是想做智能型的就地补偿吧?
其实很简单,把常见的电容柜小型化即可。但是小容量的电容价格偏高,从投资角度看不合算,所以就地补偿一般采用固定补偿。
如一定要做,不妨考虑配3个或4个3Kar的电容。那就一定要使用智能型补偿控制器了。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp

回复
xswe
2007年10月10日 11:42:59
4楼
电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
yuhuabin
2008年04月02日 07:46:08
5楼
有同行的可以加入我的电气工程(成套)群58468874。欢迎(不是同行拒入)
回复
qian68747
2008年04月03日 16:43:59
6楼
同意3楼的意见,或者是负荷一下投入大的话就和负荷接在一起,比如带电动机,可以把补偿接在电机处电机运行就补,这样可节省补偿装置。
回复
sui66
2008年04月03日 18:19:02
7楼
这么小的变压器根本不需要补偿 在成套厂做了7 8年了 还第一次听说给这么小的变压器做补偿。
做补偿系数不是楼主说的10% 我在珠三角这边 系数都是50%-60% 不知道楼主在哪里会有那么小的系数??
回复
hou48411
2008年04月13日 16:46:25
8楼
一般说,供电方只对100(含100)以上的变压器进行无功考核。才需要用电方安装无功补偿设备。
回复
zzp820227
2008年04月13日 18:21:31
9楼
这么小的变压器是可以不考虑补偿问题的  
局里面也是高于150可有补偿的


北京小朱
QQ:109143442
回复

相关推荐