问一个简单的问题:采暖系统顶点的工作压力如何确定?
jnrong
jnrong Lv.10
2007年06月13日 14:57:25
来自于采暖供热
只看楼主

问一个简单的问题:采暖系统顶点的工作压力如何确定?

问一个简单的问题:采暖系统顶点的工作压力如何确定?
免费打赏
li.fs777
2007年06月13日 17:19:31
2楼
与泵的压力 管道布置有关
回复
czh415
2007年06月14日 14:55:18
3楼
看你的问题你是想问系统顶点的管内静压吧,根据水压图就可以判断的,该点的水压线上的标识压力减去该点距定压点(通常是循环水泵吸入口)的高差就是该点的管内静压。无水压图的话也就是定压点的压力减去定压点到该点的阻力损失,然后再减去该点距定压点的高差就是了,当然以上指的是闭式系统,对于开式系统就要根据相对压力零点的位置来具体判断了
回复

相关推荐

APP内打开