含油排水管道为什么双列布置?
zqc255
zqc255 Lv.2
2007年06月12日 21:50:34
只看楼主

法国人设计的一张图纸上,含油废水排水管都是双列布置,一根DN150的小管稍靠下,DN400的大管靠上。两根管都是从一个地沟接出,然后同去了一个检查井。我百思不得其用意。唯一能想到的是正常工况小流量时走下面小管,事故工况(如消防时)大流量走大管,目的就是保证流速。但这个理由好像并不充分。有这方面经验的同行多交流

2007年06月12日 22:20:28
2楼
楼主最好先说明一下是什么性质的生产企业?
国内石化企业装置区排水设计时,要按清污分流考虑;
装置区内生产污水与事故污水排放在设计中也应作以说明及体现.还有就是受污染的初期雨水排放.
DN400的排水管是否考虑的是初期雨水和事故排水呢?楼主要根据排水的总体设计理解一下,最好把结果也告诉我们一声,呵,先谢了.
回复
zqc255
2007年06月13日 08:06:37
3楼
是大型电站主变压器区域的排水。

问题的关键是两根管道最后都接在了一个检查井,也就是说来源和去向都是一样的,所以清污分流就没有意义了。

但反过来想,是不是老外想的是清污分流,但外面的厂区管网却没有雨水管,所以最后接到一起了,做了无用功。

大家多讨论,谢谢楼上的,提供了重要思路。
回复

相关推荐

APP内打开