一台德国原装进口的大型层压机配套冷冻机,制冷介质R407C,室外环境温度25度,循环冷冻水温度20度压缩机低压6公斤.高压16公斤.制冷效果特差.检查了制冷循环系统和压缩机都正常.给系统抽真空重加进口R407C制冷剂16.2公斤(系统要求充注量).开机2小时症状没有改善.请求高手支招!!!谢谢!!!
一台德国原装进口的大型层压机配套冷冻机,制冷介质R407C,室外环境温度25度,循环冷冻水温度20度压缩机低压6公斤.高压16公斤.制冷效果特差.检查了制冷循环系统和压缩机都正常.给系统抽真空重加进口R407C制冷剂16.2公斤(系统要求充注量).开机2小时症状没有改善.请求高手支招!!!谢谢!!!
2楼
问题可能在冷凝器那边,冷却水出水温度是多少?
回复
3楼
看看回气过热度是不是很高?
吸排气压力似乎都正常。若这样的吸气压力制冷量仍很少,只能先怀疑过热度太高……
回复
4楼
很奇怪。从参数上看效果应该很不错才对。
回复
5楼
恐怕不是制冷效果差,而是要带走的热量太多了吧。
回复
6楼
能不能把详细参数以及被冷却系统情况说说呢?
回复
7楼
压缩回气管有时手感冷有结露,但有时又不行.我怀疑是不是热力膨胀阀是不是有问题.冷凝是风冷,冷凝应该是好的因为外界环境温度不是太高,维修的时候是停机运行的,热负荷应该不是很大,有同样的一台冷冻机,在同样的工况下运行的就很好.冷冻水温度下降很快.而且高压是18,低压5.
具体的机器参数因为是进口机也无从查起,我总感觉高压偏低了而在16公斤的高压下低压不应该是6KG.,今天和以前的维修人员了解了,曾经找德国维修人员维修过也没能维修正常过.
谢谢大家的关心.我们现在准备调调热力膨胀阀.
回复
8楼
但假如是热力膨胀阀开度过大或感温包有问题,高压也应该是正常的啊!
回复
9楼
这样说来应该是压缩机的问题。换了吧。
不知道用的是什么压缩机,单独测试一下吧。
回复
10楼
我们修过这种机器,是不是HRU的
回复
11楼
1.压缩机能加载吗?是不是一直在低负荷下运转啊?要是不能加载就会出现这样的现象;
2.有没有轻载启动的旁通回路?旁通阀是不是能在启动后关闭?
3.回气管路有没有阀门没完全打开?