砖混结构4.8*7.1的大板怎么布置
jiangzhongai
2007年06月12日 16:08:30
只看楼主

砖混结构4.8*7.1m,高5m一层厂房,外墙240,屋顶现浇120mm板且设有一道180*240的圈梁,共布置6根构造柱(如图)问题一.板这么大是不要在构造柱GZ2间加一道梁呀,而且加了梁且还有圈梁还要不要加梁垫呢,并且加了一道梁我怎么看就感觉GZ2不是构造柱了,是个受力柱了。问题二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?呵呵不要笑我,我不是搞结构的。这里改怎么布置梁呀柱的,实在是不清楚!拜托了

砖混结构4.8*7.1m,高5m一层厂房,外墙240,屋顶现浇120mm板且设有一道180*240的圈梁,共布置6根构造柱(如图)
问题一.板这么大是不要在构造柱GZ2间加一道梁呀,而且加了梁且还有圈梁还要不要加梁垫呢,并且加了一道梁我怎么看就感觉GZ2不是构造柱了,是个受力柱了。
问题二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?
呵呵不要笑我,我不是搞结构的。这里改怎么布置梁呀柱的,实在是不清楚!拜托了

1181635936916.GIF

免费打赏
sfc_15
2007年06月12日 17:14:15
2楼
加两道梁吧!构造柱不用加,如果局压不够就加梁垫
回复
zhengzhenzzx
2007年09月18日 15:00:43
3楼
你中间那两根DZ2台别扭了
去掉 改换成梁吧 另外构造柱应该在节点交接处 和截面变换处设计,我认为。你这样的构造柱我没有见过
回复

相关推荐

APP内打开