一般防烟分区怎么划分?怎么区别哪些是做自然排,哪些需要机械排了?
一般防烟分区怎么划分?
怎么区别哪些是做自然排,哪些需要机械排了?
2楼
见《高层民用建筑设计防火规范》8.2及8.3
回复
3楼
这个问题的确比较大,各功能区域都不一样。最好是结合实际项目说事,楼上的建议也不错,楼主可以先翻翻高规
回复
4楼
翻了
可还是觉得模糊。
回复
5楼
防烟分区你可以要建筑的给你分
机械排烟和自然排烟,能自然排就不要机械排,自然排不了,就只能机械排了,具体要看工程实际了,而且你这个题目问的太大了,没法回答啊
回复
6楼
防排烟分区应该有建筑来作。
回复
7楼
对 也觉得问题大了,但没有实际的。。。
不过一般是防火分区由建筑给 但防烟的,好像是由我们暖通的做啊。
回复
8楼
需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米,防烟分区不应跨越防火分区。
回复
9楼
室内净高小于等于6米的场所——那高于这个的怎么划分?还是说不用划分?
回复
10楼
以下是引用renchongyuan1982在2007-07-16 10:54:08.0发表的内容:
需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米,防烟分区不应跨越防火分区。
室内净高小于等于6米的场所——那高于这个的怎么划分?还是说不用划分?
室内净高大于6米就不用划分了。你的回答是正确的。
回复
11楼
防火分区是建筑的给的,防烟分区是暖通定的,低规9.4.2是500平方一个防烟分区,好像地下停车场是2000平米一个防烟分区
回复