我现在在做一个多层,业主要求用预制板,即属于装配式楼盖按《混凝土规范》表7.3.11-2,应取底层柱1.25H,其余为1.5H,但PKPM中默认的好像是按现浇楼盖,如果一个个改,又太麻烦,而且柱计算长度系数算起来还比较麻烦,现想问问各位朋友,有没有什么好方法,把PKPM中默认的系数值改一下。
我现在在做一个多层,业主要求用预制板,即属于装配式楼盖
按《混凝土规范》表7.3.11-2,应取底层柱1.25H,其余为1.5H,
但PKPM中默认的好像是按现浇楼盖,如果一个个改,又太麻烦,而且柱计算长度系数算起来还比较麻烦,
现想问问各位朋友,有没有什么好方法,把PKPM中默认的系数值改一下。
2楼
为何没人回答啊,我觉得这个问题应该很常见啊,难道大家都没碰到过
回复
3楼
没人解答吗
回复
4楼
改也不是很麻烦吧,可以直接tab后窗选啊,你是这个意思么?!
回复
5楼
TAT里可以这样改,但Satew里的计算长度系数都是计算值,不是系数值,一起改无法改,我想是不是哪个文件里定义了这个系数,直接在文件里改行不行
回复
6楼
SATWE第一项“接PM生成SATWE数据”里面第8条“修改构件计算长度系数”中可以指定柱的X、Y方向的计算长度啊,设定完后TAB窗选,这样子不行么??
回复
7楼
确实可以。谢谢各位
回复
8楼
学习了,找了好久
回复
9楼
程序里的那些内定的参数应该怎么修改,比如一级框架柱段剪力增大系数,二级框架的,再比如混凝土配筋计算的公式,等等这些内定的东西应该怎么修改,期望高手不吝
回复
10楼
混凝土结构里都只用调柱长度每系数吧,梁的会自动更改么
回复
11楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复