各位大侠:请问国家对建筑物内管道常用保温材料的氧指数有什么明确要求?在哪本规范里能找到?多谢!
各位大侠:
请问国家对建筑物内管道常用保温材料的氧指数有什么明确要求?在哪本规范里能找到?
多谢!
2楼
难道没有人能回答这个问题?
回复
3楼
氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需
的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般
认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属
难燃材料。
GB/T2406-93塑料燃烧性能试验方法氧指数法
1.试验方法
试样尺寸:(70~150)mm×(6.5~52)mm,厚度:自撑材料(3~10.5)mm, 非
自撑材料≤10.5mm,数量15件
试验装置:同ISO4589
试验方法:用“升?/FONT> 降法”确定临界氧浓度(氧指数)
2.判级应用
2.1 B1级电线电缆套管类塑料(包括热塑性塑料和热固性塑料)的判定:
氧指数≥32
2.2 B2级电线电缆套管类塑料(包括热塑性塑料和热固性塑料)的判定:
氧指数≥26
2.3 B1级管道隔热保温用泡沫塑料的判定:氧指数≥32
2.4 B2级管道隔热保温用泡沫塑料的判定:氧指数≥26
回复
4楼
谢谢ralphgu君的回帖,但“升?/FONT> 降法”是何义,我估计是笔误,烦你更正一下好吗?
回复