这块板筋该怎么配!
wruig
wruig Lv.3
2007年06月12日 13:59:56
只看楼主

想着真矛盾!环境类别 一类。需计算板的钢筋用量。已知该板跨中弯矩较小,经过计算钢筋用量由最小配筋率控制。根据混凝土规范9.5.1条pmin=max{45*ft/(fy),0.2}%。那么板厚为100时,可得当为C20时p=0.24%,配8D@200.当为C25时p=0.27%.配8D@180.(本工程是用广厦计算的,广厦的保护层厚度不能人工调整,也不知道软件怎么取)由此得到C25板比C20板用钢筋量大的图纸。

想着真矛盾!
环境类别 一类。需计算板的钢筋用量。已知该板跨中弯矩较小,经过计算钢筋用量由最小配筋率控制。
根据混凝土规范9.5.1条
pmin=max{45*ft/(fy),0.2}%。那么板厚为100时,可得当为C20时p=0.24%,配8D@200.当为C25时p=0.27%.配8D@180.
(本工程是用广厦计算的,广厦的保护层厚度不能人工调整,也不知道软件怎么取)
由此得到C25板比C20板用钢筋量大的图纸。
我认为一般是梁的砼等级与板保持一致!梁用C25,板也用C25,方便施工质量的控制。可我这个问题是梁用C25,板也用C25时,不但没有减少用钢筋量,反而比C20的用钢筋量还多!这样造架也上去了!不知道大家怎么看待,希望赐教!
免费打赏
2002_priscilla
2007年06月25日 09:51:53
2楼
当板的配筋是由最小配筋率来控制的时候,是会有这种情况出现的,规范就是这么规定的,而且是强条,没有办法,只能照规范来执行.
回复
cuics
2007年06月25日 10:31:31
3楼
首先,最小配筋率跟保护层厚度无关,是按照全截面计算的(包括梁等)
其次,最小配筋率的目的是避免脆性破坏,即在受拉区砼开裂后,受拉钢筋不至立即屈服,所以砼等级越高,最小配筋率越大.