想着真矛盾!环境类别 一类。需计算板的钢筋用量。已知该板跨中弯矩较小,经过计算钢筋用量由最小配筋率控制。根据混凝土规范9.5.1条pmin=max{45*ft/(fy),0.2}%。那么板厚为100时,可得当为C20时p=0.24%,配8D@200.当为C25时p=0.27%.配8D@180.(本工程是用广厦计算的,广厦的保护层厚度不能人工调整,也不知道软件怎么取)由此得到C25板比C20板用钢筋量大的图纸。
环境类别 一类。需计算板的钢筋用量。已知该板跨中弯矩较小,经过计算钢筋用量由最小配筋率控制。
根据混凝土规范9.5.1条
pmin=max{45*ft/(fy),0.2}%。那么板厚为100时,可得当为C20时p=0.24%,配8D@200.当为C25时p=0.27%.配8D@180.
(本工程是用广厦计算的,广厦的保护层厚度不能人工调整,也不知道软件怎么取)
由此得到C25板比C20板用钢筋量大的图纸。
我认为一般是梁的砼等级与板保持一致!梁用C25,板也用C25,方便施工质量的控制。可我这个问题是梁用C25,板也用C25时,不但没有减少用钢筋量,反而比C20的用钢筋量还多!这样造架也上去了!不知道大家怎么看待,希望赐教!