请教保温问题
ztp2011
ztp2011 Lv.4
2012年10月26日 17:51:37
只看楼主

酒店镀锌新风管。长边不大于500mm.施工单位采用15mm的B1级橡塑板,请问是否符合规范。图纸上要求为32mm。请问那个数据更节能,15mm的会不会产生露水。本人不会使用计算公式。风盘后送风管道又该用多厚保温?[ 本帖最后由 ztp2011 于 2012-10-27 15:11 编辑 ]

酒店镀锌新风管。长边不大于500mm.施工单位采用15mm的B1级橡塑板,请问是否符合规范。图纸上要求为32mm。请问那个数据更节能,15mm的会不会产生露水。本人不会使用计算公式。风盘后送风管道又该用多厚保温?

[ 本帖最后由 ztp2011 于 2012-10-27 15:11 编辑 ]
免费打赏
laji002
2012年10月27日 14:38:57
2楼
建议用20mm的,32mm太厚
回复
torlon
2012年11月13日 11:19:48
3楼
新风可用15mm。空调网管用25mm的就可以了。
回复
sparewell
2013年01月08日 21:55:51
4楼
看你工地的区域,15mm太薄了,一般都用到25mm以上
回复