<<农村低压电力技术规程>>4.5.5 出线回路自动断路器脱扣器的动作电流应比上一级脱扣器的动作电流至少应低一个级差级差 是什么概念啊
<<农村低压电力技术规程>>
4.5.5 出线回路自动断路器脱扣器的动作电流应比上一级脱扣器的动作电流至少应低一个级差
级差 是什么概念啊
2楼
例如:下一级开关为800A,上一级至少应该为1000A
回复
3楼
同意楼上所说。补充一下,这样做是防止越级跳闸!
回复
4楼
同意楼上的,学习了!
回复
5楼
也就是说“小一个级差“,就和“小“是一个概念?
回复
6楼
说的很正确就是这个道理
回复
7楼
顶一下
回复
8楼
不能这样理解!
因为同一系列的开关的规格是有一定的级别,每一个级别相差一定的数值(称为级差)。
举个例子来说,某一个系列开关的级别有5A、10A、15A、20A、25A..........,级差是5。
以上例子是随意例举的,仅供参考,具体以实际开关规格为准!
回复
9楼
我补充:
1、规范中说的出线回路自动断路器脱扣器的动作电流应比上一级脱扣器的动作电流至少应低一个级差
级差指的是动作电流,就像8楼说的那样同一个级别的断路器可以设定多种动作电流,不一定要将断路器选择相差一个级别,除非下一级断路器动作电流整定已经达到该级别断路器整定电流的最大。例如,某一供电回路的负荷电流为40A,则下一级断路器为壳体电流100A的开关,动作电流整定为50A,上级断路器就可以选择壳体电流100A的开关,动作电流整定为63A。若某一供电回路的负荷电流为70A,则下一级断路器为壳体电流100A的开关,动作电流整定为80A,上级断路器就最好选择壳体电流125A或200A的开关,动作电流整定为100A。
2、规范中说的出线回路自动断路器脱扣器的动作电流应比上一级脱扣器的动作电流至少应低一个级差中的至少指的是同一个供电回路的上下级才可以相差一个级别,若不是同一回路就不能简单的相差一个级别了,如:低压配电柜的总进线开关与下一级的开关就必须按各自负荷电流选择了。
回复
10楼
使断路器保护具有选择性,防止越级跳闸。
回复
11楼
又学到知识了
回复