关于接地故障接地电流的问题
wangchongtju
2012年10月26日 15:47:01
只看楼主

今天看书,看到了跨步电压 我想问问在电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧

今天看书,看到了跨步电压 我想问问在电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧
免费打赏
lingxuct
2012年10月26日 16:03:32
2楼
“电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧”?

接地电流是会流向变压器中性点的,但变压器中性点下面是一个较大的接地网,是从地下流入“网”,再从“网”的引线流向变压器,在地面上基本不存在“跨步电压”(电流从网的金属中流,土地中的电流非常分散,某一处的电位极小)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-26 16:06 编辑 ]
回复
wangchongtju
2012年10月26日 16:07:28
3楼
嗯 我刚查了工厂供电,里面有这个图 我们的工程一般是电机也用扁钢接上 然后再建筑的内部有一个等电位,进线的PEN也接在上面,这样是不是就不存在跨步电压了
回复
lingxuct
2012年10月26日 16:45:25
4楼
跨步电压是出现在“高压设备发生接地故障”的接地线附近,低压一般接地做好的话,不易出现跨步电压的。
回复
wangchongtju
2012年10月26日 16:47:33
5楼
好的 多谢指导啊!!!
回复
yuyang0501
2012年10月27日 15:05:12
6楼
说的好,一语中的
回复
cqtbdq01
2012年10月31日 15:57:58
7楼
JDC(HAH)型单线组合式滑触线由截面呈H型的铝合金型材作为主导体,每根滑触线为一相,相间安装间距 80mm,为空气绝缘。主导体内嵌入双光面不锈钢导电压条为耐磨体,提高滑触线干线系统的耐磨性能,减少对隅件的擵损,从而保证滑触线的使用寿命。连接件采用和导体相同材质的铝合金型材加工制作,依靠其特有结构用螺栓将导轨两端连接。防护外壳采用改性聚氯乙烯(PVC)材质的工程塑料,其它各绝缘体防护部件采用尼龙或ABS塑料注塑成型,具有良好的韧性、塑性、机械强度和绝缘性能,安装时由防护外壳和塑料悬挂装置与安装支架间有效绝缘,从而保证了滑触线系统的可靠与安全。

集电器支撑件采用铝合金型材加工制作,在保证可靠的机械强度的前提下,结构更加灵活轻巧;集电器电刷由铜、石墨材料采用摩根技术烧结成型,具有低硬度、高耐磨、高导电、自润滑等特点。本公司生产的集电器经多次改进,结构更加合理,机械性能更好,三维调节范围大,跟踪运行灵活可靠,可满足不同工况条件下使用。QWWD型温度补偿装置采用铜条平滑过渡,独立的铜编织线补偿导电,结构简单,滑动灵活,伸缩补偿范围≥130mm,保证集电器碳刷通过顺畅,不打火、拉弧。

QWHX型滑触线专用电压信号指示灯采用超高亮度的LED发光管芯组成彩色发光源,发光效率高,功耗低,寿命长(可达100000万小时),安装简便,是传统信号光源的最佳替代产品。

多线式(AQHX型)和DHG导管式(GAS/J型)滑触线其支撑件和防护件为一体,均由改性聚氯乙烯加工制作,强度好、塑性高、能可靠绝缘,防护性能好,导体采用无氧电解铜材料加工制作成扁铜排,导电率高、耐磨性好。GAJ 型导管式滑触线为铝合金、塑料复合外壳,其机械强度和防护性能更好,尤其适合室外露天场合使用。 www.cqtbdq.com
回复

相关推荐

APP内打开