某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。
(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
112楼
根据负荷的种类选,又是中性线的电流比相线还要大
回复
113楼
5芯电缆选择3+2还是4+1?
答案是4+1
回复
114楼
举手赞成
回复
115楼
同意2楼意见(动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主))
回复
116楼
完全同意二楼的说法
回复
117楼
关键是带什么负荷,我们厂中性点接地的系统,电动机都是3+1
回复
118楼
要看看你的供电负荷的情况.若是三相负荷都比较平衡.选3*70+2*35的.造价比较底.若三相平衡偏差大则选4*70+35的比较可靠.(.但是也可以选4*70的但要做好重复接地.)
回复
119楼
真是悲哀呀!
你真给网易丢脸,建议网易不要批准情商、智商都不大高的人入论坛。
不能这样说的
谁一生下来就什么会呢
我们来这里了都是报学习和答疑的态度来的
不要谁边骂人。不懂才来学吗
回复
120楼
119楼 支持你。公平 公开 公正 无私
回复
121楼
好好学习中……
回复