请高手一起帮忙研究一下
yin-00
yin-00 Lv.2
2007年06月11日 18:14:34
只看楼主

有一座4层的办公及商业用楼,用电总功率约32万瓦,总进线为4*4*120平方铝线,距配电室大约有250米长最近总是出现电脑自动重启电扇转速变慢,我想可能是电压低造成的!引起电压低的主要原因不明白!所以请各位高手帮忙分析一下是什么原因,及解决方案!!小弟在此先谢了!!

有一座4层的办公及商业用楼,用电总功率约32万瓦,总进线为4*4*120平方铝线,距配电室大约有250米长
最近总是出现电脑自动重启电扇转速变慢,我想可能是电压低造成的!引起电压低的主要原因不明白!
所以请各位高手帮忙分析一下是什么原因,及解决方案!!
小弟在此先谢了!!
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月11日 19:10:28
2楼
250m,然后使用铝线,你也有总的用电量,可以自己计算一下电压降就可以了。
32万瓦,好像很少这样讲的。注意从低压室到用电末端的电压将不要超过5%(380V标准电压)
关于电压降的要求,你可以看一下技术措施53页之要求。
回复
yin-00
2007年06月11日 20:24:51
3楼
quote]以下是引用dreamshenzhen在2007-06-11 19:10:28.0发表的内容:
250m,然后使用铝线,你也有总的用电量,可以自己计算一下电压降就可以了。
32万瓦,好像很少这样讲的。注意从低压室到用电末端的电压将不要超过5%(380V标准电压)
关于电压降的要求,你可以看一下技术措施53页之要求。

我还是有点不明白,那如果三相不平衡会不会出现这样的故障呢?那个技术措施是什么书呀?能告诉我全名吗?
回复
hyderfas
2007年06月12日 09:47:30
4楼
32万瓦就是320kW,电流约650A,总进线为4*4*120平方铝线,距配电室大约有250米长,你的配线和供电距离应该没问题,出现你说的不正常原因可能是:
1、电源侧的电压可能就已经很低,可以查一下总进线电源侧的电压。如果电源侧电压低,你是没有办法了,只能在电脑配置UPS。
2、三相负荷可能严重不平衡,你可以在正常使用时,或电脑出现你所说的问题是用钳表测量1000A档测量三相电流,或如果由电流表的话,看看三相电流表是否相差太多。若是三相严重平衡,建议重新分配负荷。(可能会花费不少啊)
3、电脑风扇有问题,可以换一路正常的电源试试。
回复
yin-00
2007年06月12日 20:21:15
5楼
总进线电源侧的电压为380左右,到楼里的电压为350左右,负载不是同时用的基本上电流最多到150A左右!三相最多差40A左右!
回复
wgch64
2007年06月12日 22:09:49
6楼
1 变压器的功率是否满足要求。
2 铝线端头可能接触不好,线鼻子和导体之间接触电阻大引起较大压降。
回复
yanzhaolmx
2007年06月13日 15:14:51
7楼
4楼说电流约650A,那么总进线为4*4*120平方铝线够用吗??有没有超负荷??
回复
yanzhaolmx
2007年06月13日 15:21:48
8楼
三相电的电流量差额在什么范围内是正常的!!?空开是600A的会不会有问题!!
回复