来自于采暖供热
只看楼主

套筒补偿器试压前该做怎样的处理,试压时会不会造成管道推动?

套筒补偿器试压前该做怎样的处理,试压时会不会造成管道推动?
免费打赏
chenjianwei1989
2012年10月29日 11:45:12
2楼
可以看下规范,那上面应该有~~
回复
牛广人
2012年10月30日 10:11:12
3楼
肯定会推动,应先用长螺栓将其限位,再试压。
回复
chachababy
2012年10月31日 08:10:51
4楼
试压的时候别上螺栓啊,把螺丝松了,完了补偿器后面应该用滑动支架
回复
chengmei01
2012年11月02日 11:15:40
5楼
顶一下。
回复
wanlirn
2012年11月05日 22:26:02
6楼
试压 就等 同于工作状态 不管是什么类型 的补偿器 安装完成 就是把限位去了
如果试压把固定支架推倒了 把阀门顶坏了 那工作时怎么整 说明设计就是失败了 你说呢!
回复
squire
2012年11月09日 16:23:24
7楼
试压只是测管道是否能承受压力,不会造成管道的热胀冷缩。
回复
yl0920
2012年11月09日 17:02:17
8楼
有时候规范并不管用 干施工的都知道
试压的压力比工作的压力大 而且试压的系统是封闭的 所以试压的过程中直线管道中补偿器肯定会伸展 补偿器的伸展就会推动管道 造成管道位移
这后果很可怕的 我们就遇到过
所以从那以后我们把补偿器装在U型弯中间 就可以解决管道位移的问题了
回复