采暖系统形式如何确定?
jia20086
jia20086 Lv.4
2012年10月26日 08:58:42
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统首选分同程式和异程式,一般的小的系统,如站房,门卫这一类的是不是应该选用异程式,大系统一般采用同程式。还有就是系统,上供上回,上供下回等形式,一般上供上回用的是不是比较多请大家发表意见,谢谢!

采暖系统首选分同程式和异程式,一般的小的系统,如站房,门卫这一类的是不是应该选用异程式,大系统一般采用同程式。
还有就是系统,上供上回,上供下回等形式,一般上供上回用的是不是比较多
请大家发表意见,谢谢!
免费打赏
zzm999999
2012年10月26日 14:56:57
2楼
1. 不管系统大小,尽可能采用同程,小系统异程也行。
2. 尽量不要用上供上回,这样的系统不热的例子比较多。上供下回比较好,一般都是上供下回。
回复
jia20086
2012年10月27日 16:13:46
3楼
那上供下回一般是采取无坡敷设吧,对于一般大一点的系统?
回复
zzm999999
2012年10月29日 08:54:22
4楼

尽可能设坡度。
对于大一点的系统,供水管如果确实不好设坡度,可以不设,但每隔60米设一个排气阀;
回水管可以利用过门处,过门后抬高回水管的标高,继续向下坡。
回复
dinglintj
2013年06月19日 01:31:50
5楼
谢谢~受教了~
回复