接受大家的建议,已经改成这个了,由于变电站是临时建筑物,增加高压柜不够经济,所以一开始用了那个玩意儿,很不耐用,当然安装也很不规范,是电力公司安装的,要不哪能通过啊?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-10-31 23:28 编辑 ]

1.jpg

0.jpg

接受大家的建议,已经改成这个了,由于变电站是临时建筑物,增加高压柜不够经济,所以一开始用了那个玩意儿,很不耐用,当然安装也很不规范,是电力公司安装的,要不哪能通过啊?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-10-31 23:28 编辑 ]

1.jpg


0.jpg

免费打赏
智库
2012年10月25日 23:19:29
2楼
这玩意儿本来就用不了几次,瓷瓶装装好就行了。
回复
天空蔚蓝
2012年10月26日 04:31:58
3楼
老掉牙的开关,早该换了
回复
lingxuct
2012年10月26日 08:18:18
4楼
瓷瓶在B相受力是不是太大?换的时候调整一下(螺栓孔扩0.5mm)。

老掉牙的东西可是好货,挺实用的。防止误操作,把操作手柄连杆脱开了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-26 08:21 编辑 ]
回复
pluliang
2012年10月26日 10:08:56
5楼
看起来是高压的户内负荷开关,说句心里话,选型真的很重要,你们这样的安装模式很危险啊,不知道你们是10KV还是6KV的系统,这东西坏了很容易造成接地啊,这是B相要是A或C就不好说了。这样的地方应该选个封闭式的比较安全,钱花不多少但是要安全的多。
回复
dylan3940
2012年10月26日 11:44:51
6楼
设备老旧,超出使用寿命了吧?

另一方面说,安装有问题。这种设备的瓷瓶绝缘子用来支撑本负荷开关上的零件及其运动载荷,不能再受其他额外的力。也就是说,上下端口可以搭接母排,则母排也得有独立的支撑,不能将负荷开关当做一个唯一的支撑!
从图中看,电缆直接搭接在负荷开关接线桩上,没有其他支撑,电缆的全部重量靠这个绝缘子拉着。操作负荷开关的时候,绝缘子在有固定载荷的情况下承受交变应力,疲劳开裂,断裂的风险会上升好多,使用寿命大大下降。
回复
htgryxgs
2012年10月26日 14:10:00
7楼
是高压的吧,以前单位10KV的出现过断裂
回复
一指慢
2012年10月26日 14:12:47
8楼

SAM_0246.JPG
SAM_0247.JPG
回复
flylovemore
2012年10月26日 14:30:14
9楼
这隔离开关
使用简单
一看就懂
实在
回复
ccj8989
2012年10月27日 09:22:21
10楼
恐怖的设备,早就该换了!不要等事故才去换!