1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?
2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
2楼
1,一般在接线箱内,一个分区一个模块
2,控制模块至广播的是广播线,由控制室广播主机引来.
回复
3楼
首先谢谢二楼的,不过系统图中有两根线接至广播,一根是从控制室广播主机直接引来的广播线NH-BV-2*1.5,还有一根是从接线箱的控制模块引来的,请问这根线是报警信号线还是24V电源线?
再请教:如有一个控制模块控制一个排烟防火阀,有两种线接至控制模块,一种是报警线NH-BV-2*1.5,另一种是电源线NH-BVV-2*4,那么从该控制模块接至排烟防火阀的是哪一种线?
回复
4楼
控制模块等于一个开关的作用,模块上的线与防火阀,广播什么的都没有关系的,排烟风机需要电源,那个电源看什么设备的,可以与模块电源24V合用,有的有专门的外控电源,你那去广播有4 根线可能模块安装在第一个广播附近了,但那种办法不可取
回复
5楼
可以设在广播分接箱,也可以设在广播分路控制盘内。确切的说是控制一个回路,可以是一个,也可以是若干个。
报警线和电源线只到广播分接箱,至扬声器的是广播线,广播线可以是消防广播和一般广播共用线,也可以是分开的,这要看你后面带不带音量控制器或控制开关,具体你可以看看标准图集,里面很清楚的。
回复
6楼
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?
如果设在报警主机或消防接线箱中可以节省BV线,个模块控制多只广播。
2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
从控制模块引至广播音箱的是广播信号线(110V)
回复