求教循环泵房水池的设计?(高手请进)
xyz_zyx
xyz_zyx Lv.2
2007年06月11日 11:10:13
来自于水处理
只看楼主

本人新手,现做工业给排水,遇到问题多多,请教如下:1、循环泵房的水池有效容积最小可以做到多少?依据何在?(我按照1/3循环量设计,但是甲方嫌大)2、水池补水管、溢流管、泻空管管径如何确定?依据何在?请各位高手详细解答,本人再次谢过!!!

本人新手,现做工业给排水,遇到问题多多,请教如下:
1、循环泵房的水池有效容积最小可以做到多少?依据何在?(我按照1/3循环量设计,但是甲方嫌大)
2、水池补水管、溢流管、泻空管管径如何确定?依据何在?

请各位高手详细解答,本人再次谢过!!!
免费打赏
kede-1
2007年06月11日 14:13:49
2楼
这要看总循环量的,一般为总循环量的5--10%,
回复
hbhswj
2007年06月11日 17:44:12
3楼
加我318336105,全部告诉你!
回复
filly_luo
2007年06月14日 09:31:51
4楼
1、你按1/3循环水量做水池空积,当然大了。循环水池的有效容积可以按5分钟的水泵吸水量设计。所有有关水池的规范上几乎都有。
2、补水管管径根据你的水量平衡图计算,可以稍大一号。溢流管比补水管大1~2号,泄空管一般考虑2小时全部放空。
回复
liwangy
2008年10月22日 14:23:22
5楼
谢谢搂主和各位的解答!但是还是没有明确说明在什么规范阿?!
回复
liwangy
2009年10月29日 16:07:42
6楼
在《建筑给排水设计规范》上的3.10.10条有,也不具体,……
回复
flamelv
2009年10月29日 19:18:51
7楼
看什么建筑给排水啊,人家做的是工业给排水
工业循环水水量一般较大,水池大概在循环水量的五分之一到三分之一。如果水量不大,可以参照水泵吸水量确定。
补水管管径参照循环水补水率确定,但往往水池容积较大而扩大补水管径,方便水池清空后的灌水。
回复

相关推荐

APP内打开