室内消火栓口静水压力不应超过1MPa
janewrl
janewrl Lv.3
2012年10月25日 17:05:28
只看楼主

静水压力应该如何计算?还有生活给水的静水压呢?

静水压力应该如何计算?还有生活给水的静水压呢?
janewrl
2012年10月26日 16:50:15
2楼
,高手
回复
kuangege
2012年10月27日 11:14:17
3楼
屋顶消防水箱最高液位至消防水池最低液位之间的高差就是静水压最大值,有时还得加上屋顶稳压设备的扬程,这个才是最合理的
回复
andy1982
2012年10月28日 10:08:29
4楼
稳压设备压力也算的话,建筑高度七八十米就满足不了了
回复
w-jwei
2012年11月07日 11:35:32
5楼
1、屋顶消防水箱最低液位至最低消火栓之间的高差就是静水压最大值,有时还得加上屋顶稳压设备的扬程,这个才是最合理的,如果超过1.MPA,就要分区了
回复
zp_ks
2012年11月08日 08:17:12
6楼
按字面意思就是水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差,但在高程中一般有稳压设备(平时状态系统一直是稳定于这个压力下),所以最妥的办法是稳压设备扬程+水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差。苏州这边得加上这个数据
回复
小小菲菲
2014年04月08日 08:01:12
7楼
学习了,谢谢了
回复
pangjiang27
2014年04月08日 08:56:18
8楼
zp_ks 发表于 2012-11-8 08:17 按字面意思就是水箱最高水位与地下室水池最低水位高程差,但在高程中一般有稳压设备(平时状态系统一直是稳 …为什么是水池最低水位呢? 不是最低消火栓?
回复
zl553706371
2014年04月14日 15:55:36
9楼
pangjiang27 发表于 2014-4-8 08:56 为什么是水池最低水位呢? 不是最低消火栓?我也想知道为什么不是最低消火栓?
回复
fine_2009
2014年04月14日 17:49:38
10楼
严格来说,还应该考虑消防泵扬程所引起的水压。
估计说算到水池底就是省掉了考虑消防泵扬程的计算,留了一定的安全余量。