框剪结构的一些疑问
denny863
denny863 Lv.2
2007年06月11日 10:30:26
只看楼主

最近用PKPM做了一个16层框剪结构,遇到若干问题有疑惑,恳请前辈指点:1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?

最近用PKPM做了一个16层框剪结构,遇到若干问题有疑惑,恳请前辈指点:
1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;
2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?
3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?
4.单偏压和双偏压计算结果差异较大,局部单偏压柱陪筋大于双偏压。
5.梁伐基础的两种计算模型,弹性地基梁的梁元法和桩筏有限元法计算结果为何差距很大,后者在计算结果中怎样判断超筋(比如前者的红色)?混凝土弹性模量(软件选择范围0.7-1.0)如何选择?

免费打赏
wwzzgg1973
2007年06月11日 11:14:08
2楼
1.梁配筋可按构造设置,结构中不输入梁也可,但应设置暗梁;
2.框架柱(端柱)配筋在墙方向计算配筋为0,但在另一方向是按框架柱计算结果配置;
3.见<<抗规>>第6.1.3条第1点:其含义为框架承受的地震倾覆力矩大于整体结构总地震倾覆力矩的50%,框架结构的抗震等级可按框架结构采用,规范规定相对较松些,因不是强制性条文,实际工作中都是按框-剪结构来确定结构的抗震等级.本条文含义不是楼主说的底部一层或几层的概念.
4.柱子计算配筋可按单偏压计算即可,若抗震设防烈度较高,可适当放大钢筋放大系数;若设防烈度较低,则适当放松;在平面较规则的情况下,框-剪结构的柱子配筋一般很小;
5.两者计算模型不同,其结果当然有差异:建议采用桩-筏有限元法计算偏于安全,筏板适当取厚,偏于安全.
回复
nickcarter
2007年06月11日 21:25:59
3楼
楼上的我好佩服你哦
我要是有你这本事就好了!
哎!
回复
denny863
2007年06月12日 12:02:45
4楼
谢谢二楼老师的回答,但我还是不十分明确:
2.我说的“部分”是指:比如一共有十个与剪力强连接的端柱,有六个全是0(两个方向),另外四个两个方向都不是0。
3.计算结果WV02Q.OUT中倾覆力矩是分层分方向显示,总倾覆力矩在什么地方看呢?
4.单偏压计算结果很多柱比双偏压大许多,不符合常理,以往总是按照单偏压计算,定义角柱,双偏压符合的。
5.此工程为16层酒店。五层以上是中间大开洞(四周一跨或两跨上升到十六层),8x8的柱网,本人认为做梁筏地基不合适,而且一畏省钱,阀板只做了70公分,十分害怕。
多谢指点。
回复
hnsy9416
2007年06月12日 17:00:44
5楼
2.我说的“部分”是指:比如一共有十个与剪力强连接的端柱,有六个全是0(两个方向),另外四个两个方向都不是0。

我现在也在做一栋框-剪结构,同样存在这样的问题!还望高手不吝赐教~~
回复
shl8634040
2007年06月13日 11:06:05
6楼
二楼老师说得很有道理。我想补充说明两点。
问题2:某些带框架的剪力墙因为分配的力距较大,其外框架柱根据变形协调同样分配了弯距,这时就出现了计算配筋。柱的配筋除了满足构造要求同时须不小于计算结果。
问题3:根据规范,柱承受的倾覆力矩(不管几层)超过50%,就应按框架定义结构体系(也是偏安全考虑)。
问题4:柱计算单偏压是唯一解,而双偏压是多解。规范要求边柱、角柱须双偏压验算。因此,柱配筋计算应以单偏压结果为准,单对边柱、角柱等须进行双偏压复核。
回复
feng.117
2007年06月13日 15:06:26
7楼
问题3:根据规范,柱承受的倾覆力矩(不管几层)超过50%,就应按框架定义结构体系(也是偏安全考虑)。

小弟最近也在做一个框剪结构的住宅,由于甲方签合同的时间把钢筋和混凝土用量全都限制死了,所以我们布剪力墙的时间非常小心,现在计算结果中5层以上X向柱承受的倾覆力矩都超了50%了,但是规范上并无相关条文的明确规定。
师父说这是可以接受的。
回复
hnsy9416
2007年06月14日 00:06:14
8楼
问题2、4到是有点道理。
问题3规范好像指的是框架柱所承担的倾覆力矩占底部总倾覆力矩的50%。并非每层~~~~~
回复
110xhk
2007年08月27日 18:28:22
9楼
小弟现在正做个框剪的工程!!谢谢指教!!
回复
fnxnyn
2008年10月31日 17:17:43
10楼
多谢了楼主,有这么好的贴心人士给我们讲,真的是太谢谢了,我倚望我以后只要有好的东西就传上去,绝不小气!谢谢了楼主!
回复
615242
2008年11月05日 23:52:55
11楼
:根据规范,柱承受的倾覆力矩(不管几层)超过50%,就应按框架定义结构体系(也是偏安全考虑)。
我认为对的
回复

相关推荐

APP内打开