看到一口诀, 大概意思是"十下五,穿管高温八九折,铜线升级算" ,那么是否YJV5*6 的负荷= 10*5*0.9*0.8=36A? P=U*I*COSa=380*36*1.732=23.69KVA 是不是YJV5*6可带23.69千瓦的负载??????

看到一口诀, 大概意思是"十下五,穿管高温八九折,铜线升级算" ,那么是否YJV5*6 的负荷= 10*5*0.9*0.8=36A?
P=U*I*COSa=380*36*1.732=23.69KVA 是不是YJV5*6可带23.69千瓦的负载??????
免费打赏
sjg6843
2007年06月11日 12:51:46
2楼
查手册,YJV5*6 的载流量(35度空气)大约46A左右,如不考虑穿管、电压降及留余量的话,可供不超过23KW的负载。楼主所提的口诀,是指铝导线在空气中敷设的载流量,如铜线的话往上一级算,一般用于估算。
回复
cl.zhang
2007年06月11日 16:04:53
3楼
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
这是一般电线的电流算法.
楼主的算法没错,只要适度选取就行!一般稍大一点比较好!
回复
god822
2007年06月11日 22:51:33
4楼
恩,,,,谢谢各位的支持