整个厂区是否需要分别设置稳压系统
lugangsijia_9
2012年10月25日 13:48:47
只看楼主

一厂区,两座库房(一层)设有报警系统、消火栓系统(干式);一座地上五层(地下一层)车间,设置消火栓(干式,含启泵按钮)、干式喷淋系统,屋顶设18立米消防专用水箱一座;三层办公楼综合楼设置室内消火栓(充水);厂区设室外地下栓;一座消防水池、消防泵房。问题,消火栓系统、喷淋系统是否必须设置稳压系统,求高人解答,急等。

2012年10月25日 16:30:55
2楼
自个顶一下,莫非高人都忙得很
回复
lugangsijia_9
2012年10月29日 00:08:32
3楼
是否只设置消火栓系统稳压装置即可?
回复
qq382096851
2012年10月30日 21:58:41
4楼
基本上不需要了,因为你楼顶有消防水箱用来稳压和给管网补水了
回复

相关推荐