如题,家庭客厅用的。是不是所有的空调插座都要配漏电保护?
如题,家庭客厅用的。是不是所有的空调插座都要配漏电保护?
22楼
保护最好得有!不管接地还是漏电都保护人防止触电,漏电的缺点是容易跳闸!
回复
23楼
挂式空调插座标高为1.8—2.0m不需要带漏报,如果你从安全考虑可以带上。
回复
24楼
17楼的可能没怎么实际工作经验.
回复
25楼
根据住宅设计规范,空调插座可以不带漏电保护。记得曾经听王厚余(王老)讲课也曾经说过。空调设备当人接触的时候即使是漏电的话,人不能用手将其握住,所以在触电的瞬间会很容易就和漏电空调脱离。跟本达不到心室纤维性颤动的时间。再者人被电击致死的原因就是达心室达到了心颤的电流和心颤的时间才会电击致死。所以如果肯定是住宅内插空调的插座就可以不加漏电保护了。关键是在设计的过程中我们不能保证自己设计的空调插座将来住户肯定会用来插空调设备。所以在设计时还是加上漏电比较安全。我记得规范上说安全型插座不带漏电保护要求做到1.8m以上。如果回路上带漏电保护可以将安全型插座做到低位。
回复
26楼
挂式空调插座标高为1.8—2.0m不需要带漏電保護,如果你从安全考虑可以带上。
回复
27楼
住宅设计规范很明白:6.5.2.4除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置
条文解释:空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
所以 对于安装位置较高的挂机空调插座 不设不违反规范。
但是 通常住宅内装修变动较随意 对于很多不懂电气知识的住户 此插座与彼插座看不出区别来 是有事故隐患且涉及人身安全的 再说一点 技术措施看到了吧 22.3.5 分体式空调插座居然推荐安装高度1.8米。 1.8米什么概念?伸手可触 插座外观没有区别 这样的插座放在家里对于住户就是极大的隐患
设计以人为本 增加一个剩余电流保护没有多少钱
回复
28楼
一般不要漏电,把插座的高度定到2.2米,但柜机要漏电
回复
29楼
挂机不需要加漏电保护,因为挂机不是经常接触的电气设备
回复
30楼
总进线装一个就可以了,没必要每个都装,浪费.
回复
31楼
呵呵
插座还是要装一下的,安全起见啊。
至于楼上说的在总进线装的话,要是你其中一个回路漏电的话,那么整个箱内的回路都断电了,呵呵
你自己认为合理吗??当然目前设计还是有这样的。尽量不要这样吧
回复