功率因数
xsfdddc
xsfdddc Lv.2
2007年06月10日 08:46:47
来自于继电保护
只看楼主

我公司风力发电机功率因数是0.99,风机带负荷后,自动投入本身的电容共5组.第一组先投入150KVAR,容量不够再投入第二组258KVAR.第3,4,5,组分别是25KVAR根据负荷投入.我不明白的 是.再我公司220KV侧就是系统侧当负荷很低时功率因数却很低零点零几才.但是根据公式一算也没错.有功比视在..功率高时功率因数就高了.(我公司有无功补偿装置向系统提供的 ,电压低是投入)为啥那.拜托;

我公司风力发电机功率因数是0.99,风机带负荷后,自动投入本身的电容共5组.第一组先投入150KVAR,容量不够再投入第二组258KVAR.第3,4,5,组分别是25KVAR根据负荷投入.我不明白的 是.再我公司220KV侧就是系统侧当负荷很低时功率因数却很低零点零几才.但是根据公式一算也没错.有功比视在..功率高时功率因数就高了.(我公司有无功补偿装置向系统提供的 ,电压低是投入)为啥那.拜托;
免费打赏
fengche8
2008年02月11日 09:17:10
2楼
你们是什么风机啊?我们的风机功率因数都是可调的呀。不用补偿。你们的功率因数也不会才零点零几 吧。发电负荷小的时候功率因数低是因为你们补偿的无功太多了
回复

相关推荐

APP内打开