PKPM超配筋信息与稳定性验算不一致
钢筋干混凝土
2012年10月25日 10:42:25
只看楼主

本人最近做的一个带商业的33层高层,抗震等级二级,由于商业的要求,1层层高5000,2层层高5900,但只用了300的墙肢,不满足规范1/16的要求,深感不够,但计算出来后,超配筋信息却只显示楼梯间的一字墙的稳定性超限,我很奇怪,接下来去稳定性验算里面复核,很多翼缘截面高度小于3倍腹板厚度和800mm的墙肢计算出出的结果为超限,再看了下符合新《高规》D.0.4的公式。于是问题出来了,PKPM超配筋信息里面所提到的墙肢稳定性是否与SATWE里面单独验算的墙肢稳定性不一样?据我推测貌似在超配筋信息里面只提供了除《高规》D.0.4以外的验算结果,而D.0.4所提到的类型的稳定性验算并没有体现在超配筋信息里面。

本人最近做的一个带商业的33层高层,抗震等级二级,由于商业的要求,1层层高5000,2层层高5900,但只用了300的墙肢,不满足规范1/16的要求,深感不够,但计算出来后,超配筋信息却只显示楼梯间的一字墙的稳定性超限,我很奇怪,接下来去稳定性验算里面复核,很多翼缘截面高度小于3倍腹板厚度和800mm的墙肢计算出出的结果为超限,再看了下符合新《高规》D.0.4的公式。

于是问题出来了,PKPM超配筋信息里面所提到的墙肢稳定性是否与SATWE里面单独验算的墙肢稳定性不一样?据我推测貌似在超配筋信息里面只提供了除《高规》D.0.4以外的验算结果,而D.0.4所提到的类型的稳定性验算并没有体现在超配筋信息里面。


求高人解惑,万分感谢!

QQ截图4.jpg

[ 本帖最后由 kerrylee2 于 2012-10-25 10:44 编辑 ]

QQ截图4.jpg


QQ截图4.jpg

免费打赏
daitoue2003
2012年10月27日 10:52:20
2楼
建议直接跟PKPM研发部联系,我个人觉得是程序这块还没有更新,也就是还没有D.0.4的情况验算。
回复
钢筋干混凝土
2012年10月27日 12:43:55
3楼
感谢你的建议
回复
名花吐秀
2012年10月27日 14:04:50
4楼
望高手解答!
回复
hughdove
2014年06月26日 16:34:39
5楼
楼主,这个问题解决了吗?
回复

相关推荐