偶今年帮朋友连着做了十几个中石化的加油站,总感觉不是很好,想请高手多指教一下.有无特别注意的地方,如油罐的接地做法?(防静电做法?)和钢屋架及站房的防雷做法等,....先谢了
偶今年帮朋友连着做了十几个中石化的加油站,总感觉不是很好,想请高手多指教一下.
有无特别注意的地方,如油罐的接地做法?(防静电做法?)和钢屋架及站房的防雷做法等,....先谢了
2楼
可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)
10.2 防雷及10.3 防静电 章节
回复
3楼
我没做过,谁基体能谈谈!
接地、防雷、防火、电气选用等?
回复
4楼
单枪,双抢及四枪加油机配电有何不同?我手上缺资料,有点连估带猜?IC卡加油计
量?
回复
5楼
单枪,双抢及四枪加油机配电有何不同?我手上缺资料,有点连估带猜?IC卡加油计
量?
回复
6楼
1,埋地油罐做防静电接地,静电接地桩可采用DN50镀锌钢管,并设槽车临时接地
卡等,其他做法按常规。加油机等都须接地
2,二级及以上加油站的罩棚等地方需设应急照明。
3,弄清油泵类型,是使用潜油泵,还是用加油机内的直吸泵等。
4,各加油机计费器等弱电线路,也可先预埋管路
5,看加油站地形,是否需要设计路灯等。
回复
7楼
多谢楼上,我仔细对比了一下以上几条,虽然到现在也不是很明白,好象你说的
我图纸上差不多有,除了所谓的五星级以外,其他在郊县的加油站我没有设应急
照明。加油机自带电机或外加,有时连加油站的也说不准,我大多三相供了。静
电接地桩用的角钢?联合接地吗?出入口设照明,路灯都省拉啦多问一句,静电
桩在哪里最合适?多谢!
回复
8楼
多谢楼上
回复
9楼
:lol :lol
回复
10楼
感觉接地卡按03D501-4做有点儿浪费。。。
我们都是植一根角钢不知合适否?????
回复
11楼
《汽车加油加气站设计与施工规范》
《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》
回复