喷洒系统管径问题
waterfu
waterfu Lv.6
2007年06月09日 16:04:17
只看楼主

各位设计前辈,小弟有一问题想请教一下,喷洒系统按照规范要求DN25-DN100能够带相应数量的喷洒头,要是超过DN100所能够带的64个喷头时,怎么确定管径呢?直接变为DN150么?DN125可以么?设计的时候一般是不是都不用计算呀?请各位不吝赐教!!!深表感谢!!!

各位设计前辈,小弟有一问题想请教一下,喷洒系统按照规范要求DN25-DN100能够带相应数量的喷洒头,要是超过DN100所能够带的64个喷头时,怎么确定管径呢?直接变为DN150么?DN125可以么?设计的时候一般是不是都不用计算呀?
请各位不吝赐教!!!深表感谢!!!
免费打赏
owens
2007年06月10日 18:33:51
2楼
你说反了,设计的时候一般都要计算。当然,工程较简单,而你又有很丰富的经验,也不需详细计算,估算一下也得。超过64个喷头时的管径要用大于DN100的管道是基于对管网系统配水均匀性的要求,至于用DN125还是用DN150,看系统的大小和管材供应,一般情况下DN125镀锌钢管市面较少,多用DN150。
回复
waterfu
2007年06月11日 12:10:22
3楼
多谢了
回复
小男188
2007年06月11日 13:43:25
4楼
一般情况下DN125镀锌钢管市面较少,多用DN150。
这句话讲得不错,以前我也是没有明白为什么没有125的管子好多人设计的图中
回复

相关推荐