为什么电气二次回路,设计时大都选用6A的空开和熔断器.

为什么电气二次回路,设计时大都选用6A的空开和熔断器.
免费打赏
cookmop
2007年09月01日 21:17:25
2楼
参见工业与民用配电设计手册, 二次回路熔断器及低压断路器额定电流的选择:熔断器额定电流应按回路最大负荷电流选择,并满足选择性要求.二次回路电压为110-220V时,熔断器熔体额定电流的选择应在4-6A.