关于火灾自动报警探测器梁间布置问题
ygx02205
ygx02205 Lv.2
2007年06月08日 23:07:20
来自于防雷减灾
只看楼主

设计规范中提到感温探测器保护面积为20平方米且被梁隔断的梁间区域面积为8至12时,一只探测器保护的梁间区域的个数为2。依据我个人理解如果梁间区域面积为12时,一只探测器保护的面积为24,比20还要大,不知道我的理解是否正确请指教。

设计规范中提到感温探测器保护面积为20平方米且被梁隔断的梁间区域面积为8至12时,一只探测器保护的梁间区域的个数为2。依据我个人理解如果梁间区域面积为12时,一只探测器保护的面积为24,比20还要大,不知道我的理解是否正确请指教。
免费打赏
007xlf
2007年06月09日 08:27:19
2楼
恩,兄弟你理解的没错,就是这样的
回复
lggufei
2007年06月09日 09:53:30
3楼
没注意到这个问题!

先汗一个!
我一般很少考虑梁的影响!
因为我记得规范好像说是梁高到一定程度才考虑的.
而且一般的探测器到是装在吊了顶顶面的!
回复
ygx02205
2007年06月25日 20:55:20
4楼
规范中提到600以上的梁按单区设计,200以上考虑梁的影响
回复
gong.minli
2007年06月25日 21:05:01
5楼

哥们 哪的人?以后多交流啊?
回复