室外景观照明
lllyudo
lllyudo Lv.2
2004年09月15日 14:59:40
来自于照明工程
只看楼主

景观室外照明的几个问题:(不明白希望解答,谢谢)1 使用什么接地系统? TT or TN-S ? 在图纸下载中有一篇使用的是 TN-S2 线路使用什么? 电线 or 电缆? 水底灯呢 防水电缆?3 灯具如何控制?用什么控制? 是否要出二次图? 谢谢 希望大家踊跃回答 :)

景观室外照明的几个问题:(不明白希望解答,谢谢)
1 使用什么接地系统? TT or TN-S ? 在图纸下载中有一篇使用的是 TN-S
2 线路使用什么? 电线 or 电缆? 水底灯呢 防水电缆?
3 灯具如何控制?用什么控制? 是否要出二次图?
谢谢 希望大家踊跃回答 :)
免费打赏
城市边缘
2004年09月15日 15:45:30
2楼
TN系统造价低,TT系统安全。根据电源情况选择。
选电缆比较好,照明控制有多种选择,可手控或者光控或者定时控制,根据工程
情况选择。
回复
mo
2004年09月15日 16:55:06
3楼
1.用TN-S系统。
2.用电线可以的了,当然要接地线了,用钢管敷设。水下灯是要用变压器的,水
池边设一手井吧.
3.定时与人工控制系统,高档一点的话那就用智能化控制系统。二次图当然要出
的。
本人刚完成一个室外照明工程。
回复
城市边缘
2004年09月15日 17:38:11
4楼
《民规》第9.4.10条:绝缘电线不宜穿金属管在室外直接埋地敷设。
回复
lllyudo
2004年09月16日 10:15:18
5楼
楼上两位能不能说的具体点阿,如何作控制。还有就是在水池边设一手井吧.作用
是什么?放变压器么?变压器不坐在箱子里么??
回复
城市边缘
2004年09月16日 11:46:26
6楼
变压器放手井,是因为低压供电,电流大,如果线路长了,电压降太大。
回复
nly19761999
2004年09月16日 16:39:11
7楼
好象室外景观和水底照明回路加漏电保护吧
回复
nly19761999
2004年09月16日 16:40:22
8楼
是低压还是安全电压,想问楼上?
回复
城市边缘
2004年09月16日 16:46:05
9楼
安全电压,水底照明不加漏电了。
也有220伏供电的,要加漏保。
回复
cmyrich
2004年09月16日 17:37:42
10楼
用安全电压?你要用多粗的电缆啊?!
回复
hsr
2004年09月16日 20:21:49
11楼
3楼能不能把图纸发上来
让偶学习学习
回复

相关推荐

APP内打开