请问:架空高压线与牌楼的安全距离是多少,以及相关的规范依据?多谢!
请问:架空高压线与牌楼的安全距离是多少,以及相关的规范依据?多谢!
2楼
1 参见<电气安全管理规程>第八十八条 .......架空线路的导线在最大计算狐垂情况下与其他建筑物的垂直距离为:
35KV线路,不应小于4.0m ;6-10KV线路不应小于3.0m ; 1KV以下线路不小于2.5m.
2 参见<工业与民用35kv及以下架空线路设计规范>(GBJ61-83)中有详细数据.
3 高于35KV的,你在网上找找吧.
回复
3楼
多谢!!
回复