一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?
lin1977
lin1977 Lv.4
2007年06月08日 14:20:06
来自于断路器
只看楼主

一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,在总开关处设一个30MA的漏电断路器。并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?用一个30MA的总漏电行妈?

一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?
甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,
在总开关处设一个30MA的漏电断路器。
并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。

一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?
用一个30MA的总漏电行妈?
免费打赏
linx8849
2007年06月11日 08:05:47
23楼
回复
ahei1983
2007年06月11日 08:47:07
24楼
死了人肯定抓你们二人坐牢,信不?
当然信了。哈哈。我说的仅仅是想证明30mA的会跳闸,用起来不保险,方案是错误的。并不是同意大于30。
到时候我可不承认!
回复
niuli201
2007年06月11日 09:28:24
25楼
你可以给甲方建议
设置两个漏电开关
每个漏电开关再带几个插座回路
这样好一些
回复
duanjiantcl
2007年06月11日 10:31:45
26楼
不合理
回复
sqwsm
2007年06月11日 10:48:44
27楼
不行
回复
zhanggt00
2007年06月11日 11:10:16
28楼
我认为可以,我现在的住房建筑面积138平米,每户进线总断路器带30mmA漏电,分8个支路,2001年投入使用来一直都很好。我们这里大部分住宅都这样做,要是配电箱漏电开关太多,一般开发商都不会安装,他们大都安装一个总开关就完事,分开关也不装。
回复
y_evlin
2007年06月11日 11:34:35
29楼

我想好像也是,人身安全不能超过30mA,
微断有75mA跟100mA的漏电的吗?我没见过呀~!样本上好像没见过~~
回复
hhj163
2007年06月11日 13:47:55
30楼
现在大部分开发商都这样做了
回复
bbhh
2007年06月11日 15:35:15
31楼
《住宅设计规范》6.5.2(3)每套住宅空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;(4)空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置。
《民用电气设计规范》10.8.2 住宅建筑中家用电器用电宜用单独回路保护和控制,配电回路除具有过载、短路保护外宜设漏电电流动作保护和过、欠电压保护。

一套住宅只用一个总漏电断路器,一方面与我国相关设计规范和地方法规相违背;另一方面在实际的使用和维修中留下很多隐患。
回复
bbhh
2007年06月11日 15:44:08
32楼
不行
回复