最近做一个商铺,是一小间一小间分隔开的那种,半地下室一层,地上三层共四层,每层的面积在2800平方米左右,查《火灾自动报警设计规范》,超过二千平方属于二级保护,别人说不用做火灾自动报警系统,查《建筑防火规范》,每层超过三千平方要做,那这个到底要做吗?前段时间还看过一个项目,里面有部分是一级负荷的,可配电方案和二级负荷没什么区别,都是双回路末端自切。那就有一些疑问了:1.火灾自动报警系统的一级与二级保护

最近做一个商铺,是一小间一小间分隔开的那种,半地下室一层,地上三层共四层,每层的面积在2800平方米左右,
查《火灾自动报警设计规范》,超过二千平方属于二级保护,别人说不用做火灾自动报警系统,
查《建筑防火规范》,每层超过三千平方要做,
那这个到底要做吗?

前段时间还看过一个项目,里面有部分是一级负荷的,可配电方案和二级负荷没什么区别,都是双回路末端自切。

那就有一些疑问了:
1.火灾自动报警系统的一级与二级保护
2.供电的一级负荷与二级负荷,
体现在我们实际设计中,究竟有什么区别呢?
免费打赏
why_cool
2004年09月16日 12:16:51
2楼
这个问题为什么没人答?
回复
why_cool
2004年09月17日 12:09:39
3楼
郁闷哪!!!
为何我总是孤单,就这么孤单一辈子!
也没人帮俺解决问题
回复
yll_010
2004年09月17日 12:22:53
4楼
那么简单的问题你也问,怎么做的设计!
回复
zhaokaikai
2004年09月17日 12:38:51
5楼
1。如果你的小商铺是分开的。。我觉得可以不做。。没准连消火栓都没有。。
2。你说的双电源末端切换完全满足一级负荷要求。。。
回复
wushaoqing
2004年09月17日 12:44:23
6楼
楼上的兄弟,他说的是双回路啊!
回复
wushaoqing
2004年09月17日 12:48:41
7楼
我上次做了一个中学的综合楼,包括教室和实验室,一万多平米。5层,也没有上
报警。只有消火栓没有喷淋。我看如果水的上喷淋你就上报警,估计问题不大。
我的意见仅供参考,我也拿不准。
回复
zhaokaikai
2004年09月17日 13:08:09
8楼
没看清。。双回路末端切????是不是电源同时停电。。然后你就切换
呀。。。和单独一个回路供电差不多。。。不满足一级负荷。。。
回复
城市边缘
2004年09月17日 14:32:09
9楼
做不做自动报警,看防火规范,怎么做,才看《自动报警设计规范》。一二级负
荷配电区别,在于电源,而不在于室内怎么配线。
一级负荷要求双电源,很贵,二级负荷双回路,也很贵。我个人觉得“双电源”
和“双回路”的区别主要是相对区域变电站来说的,双电源是从两个不同区域变
电站引来,而“双回路”是指同一区域变电站的两个回路(不同母线)引来。发
电机可看做“双电源”中的一个。
回复
intertu
2009年06月30日 19:14:38
10楼
我个人觉得“双电源”
和“双回路”的区别主要是相对区域变电站来说的,双电源是从两个不同区域变
电站引来,而“双回路”是指同一区域变电站的两个回路(不同母线)引来。发
电机可看做“双电源”中的一个。
回复
cincir
2009年06月30日 21:22:49
11楼
观摩学习一下,各位的分析都很好。