最近做一个商铺,是一小间一小间分隔开的那种,半地下室一层,地上三层共四层,每层的面积在2800平方米左右,查《火灾自动报警设计规范》,超过二千平方属于二级保护,别人说不用做火灾自动报警系统,查《建筑防火规范》,每层超过三千平方要做,那这个到底要做吗?前段时间还看过一个项目,里面有部分是一级负荷的,可配电方案和二级负荷没什么区别,都是双回路末端自切。那就有一些疑问了:1.火灾自动报警系统的一级与二级保护
最近做一个商铺,是一小间一小间分隔开的那种,半地下室一层,地上三层共四层,每层的面积在2800平方米左右,
查《火灾自动报警设计规范》,超过二千平方属于二级保护,别人说不用做火灾自动报警系统,
查《建筑防火规范》,每层超过三千平方要做,
那这个到底要做吗?
前段时间还看过一个项目,里面有部分是一级负荷的,可配电方案和二级负荷没什么区别,都是双回路末端自切。
那就有一些疑问了:
1.火灾自动报警系统的一级与二级保护
2.供电的一级负荷与二级负荷,
体现在我们实际设计中,究竟有什么区别呢?
2楼
这个问题为什么没人答?
回复
3楼
郁闷哪!!!
为何我总是孤单,就这么孤单一辈子!
也没人帮俺解决问题
回复
4楼
那么简单的问题你也问,怎么做的设计!
回复
5楼
1。如果你的小商铺是分开的。。我觉得可以不做。。没准连消火栓都没有。。
2。你说的双电源末端切换完全满足一级负荷要求。。。
回复
6楼
楼上的兄弟,他说的是双回路啊!
回复
7楼
我上次做了一个中学的综合楼,包括教室和实验室,一万多平米。5层,也没有上
报警。只有消火栓没有喷淋。我看如果水的上喷淋你就上报警,估计问题不大。
我的意见仅供参考,我也拿不准。
回复
8楼
没看清。。双回路末端切????是不是电源同时停电。。然后你就切换
呀。。。和单独一个回路供电差不多。。。不满足一级负荷。。。
回复
9楼
做不做自动报警,看防火规范,怎么做,才看《自动报警设计规范》。一二级负
荷配电区别,在于电源,而不在于室内怎么配线。
一级负荷要求双电源,很贵,二级负荷双回路,也很贵。我个人觉得“双电源”
和“双回路”的区别主要是相对区域变电站来说的,双电源是从两个不同区域变
电站引来,而“双回路”是指同一区域变电站的两个回路(不同母线)引来。发
电机可看做“双电源”中的一个。
回复
10楼
我个人觉得“双电源”
和“双回路”的区别主要是相对区域变电站来说的,双电源是从两个不同区域变
电站引来,而“双回路”是指同一区域变电站的两个回路(不同母线)引来。发
电机可看做“双电源”中的一个。
回复
11楼
观摩学习一下,各位的分析都很好。
回复