电缆压降及载流量问题~~急!
dd8073
dd8073 Lv.2
2007年06月08日 12:39:58
只看楼主

 请教:一设备负荷400A,380V,距离变电室280米,我想选用1*150双拼,压降是不是400*280*1.732*0.0175/300=11.3V;11.3/380*100=2.9%载流量按单芯430A计.因为桥架线缆较多,取系数0.65;单芯线缆水平布线,取系数0.9;考虑到双拼电缆载流量不均衡,取系数0.9;故载流量为430*2*0.65*0.9*0.9=452A;请教高手计算是否正确,压降部分双拼的截面积是否还要乘一个系数啊(150*2*x)???

 请教:一设备负荷400A,380V,距离变电室280米,我想选用1*150双拼,压降是不是
400*280*1.732*0.0175/300=11.3V;11.3/380*100=2.9%
载流量按单芯430A计.因为桥架线缆较多,取系数0.65;单芯线缆水平布线,取系数0.9;考虑到双拼
电缆载流量不均衡,取系数0.9;故载流量为430*2*0.65*0.9*0.9=452A;
请教高手计算是否正确,压降部分双拼的截面积是否还要乘一个系数啊(150*2*x)???
免费打赏
dd8073
2007年06月08日 12:41:52
2楼
怎么没人应啊~~斑竹啊~~做主啊~~我急着想知道哈~
回复
hyderfas
2007年06月08日 14:10:11
3楼
兄弟:建议你别采用单芯电缆在桥架内敷设,会在电缆桥架产生涡流引起桥架温度升高,缩短电缆使用寿命,最好采用3根四芯电缆,鉴于桥架内电缆数量多,去0.65系数应该合理,有条件最好选0.6。由于送电距离不远,电压降应该不会有问题,可以不核算。真的要计算的话,可以采用负荷力矩表的参数。负荷力矩数量在建筑电气设计手册可以找到。
回复
dd8073
2007年06月08日 14:32:42
4楼
偶老大说压降会过5%的~我们设备只有5%的余量选择~所以还请高手指教压降回是多少哈~
计算过程!
回复
tsphy123
2007年06月08日 16:29:50
5楼
国家建筑标准设计图籍04DX101-1上边有,你查一下
回复