100m以上的住宅户内是否需要设置火灾自动报警系统
hudu_2003
hudu_2003 Lv.5
2012年10月24日 12:00:18
只看楼主

请教各位大虾,100m以上的住宅住户内是否需要设置火灾自动报警系统?《警规》里只是规定100m以上的建筑为特级建筑,并没有说住户内是否需要设置火灾自动报警系统。《高规》里第9.4.1条建筑高度超过100m的高层建筑,除泳池、卫生间、溜冰池外,均应设置火灾自动报警系统。JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第14.2.3要求100m以上的住宅建筑应设置消防控制室、应急广播系统、声光报警装置。

请教各位大虾,100m以上的住宅住户内是否需要设置火灾自动报警系统?

《警规》里只是规定100m以上的建筑为特级建筑,并没有说住户内是否需要设置火灾自动报警系统。

《高规》里第9.4.1条建筑高度超过100m的高层建筑,除泳池、卫生间、溜冰池外,均应设置火灾自动报警系统。

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第14.2.3要求100m以上的住宅建筑应设置消防控制室、应急广播系统、声光报警装置。

上海市住宅设计标准2011版第13.0.2B明确规定100m以上的住宅应设置火灾自动报警系统(条文中说除大于5平方的卫生间外均应设置火灾自动报警系统)。

各位有什么看法?
hudu_2003
2012年10月24日 12:33:11
2楼
怎么没人发言?

自己先坐个沙发,鼓励一下。

我认为住户内应该做火灾自动报警系统。当下住宅发生火灾情况往往是小孩玩火,厨房燃气使用不当等,超高层住宅人员比较集中,救火较为困难等诸多因素,在住户内设置火灾自动报警系统进行全覆盖还是很有必要的。

[ 本帖最后由 hudu_2003 于 2012-10-24 12:40 编辑 ]
回复
fuzhoumeiqi
2014年06月08日 15:41:21
3楼
100m的要做
不是规范上面有说吗
回复
开心老爸
2014年06月08日 18:58:24
4楼
这是必须的,一定要做
回复
lesion
2014年06月08日 23:35:02
5楼
楼主,你把规范条文都列出了来,那不是很明确的事了吗,还用问?
回复
云飘飘
2014年06月09日 06:19:27
6楼
应该设置火灾报警系统,如何设计,参照警规。
回复
xzyn2475858944
2014年06月09日 08:25:32
7楼
路过的,学习的
回复

相关推荐

APP内打开