固定柜的电压表信号应当从隔离的上端取还是下端取?

固定柜的电压表信号应当从隔离的上端取还是下端取?
免费打赏
linx8849
2007年06月08日 12:29:39
2楼
一般取上端,不过有的时候隔离带熔断器,有的人会取下端可以检查熔芯有没有断。
回复
成套毛毛
2007年06月08日 12:32:05
3楼
回复
abc_e
2007年06月08日 13:25:58
4楼
那怎样维修呢
回复
daesales@co163
2007年06月11日 11:03:58
5楼
常规是取上端,拔掉二次熔断器就能更换或维修。不要说你的是直接接线!
回复
s13683529017
2007年06月11日 11:31:00
6楼
我公司是上口电压表下口指示灯
回复
linx8849
2007年06月11日 11:49:57
7楼

下口是断路器控制回路。
回复
s13683529017
2007年06月11日 14:18:03
8楼
为什么断路器的回路就要把电压表放在下口呢.依据什么标准啊
回复
annie723
2007年06月12日 21:16:46
9楼
一般取上口
回复
qq-qqq--qqqq
2007年06月12日 23:09:06
10楼
我公司用的柜子是把电压表放在下口,指示灯也在下口。但在别的单位看到有的在上口,具替规定不祥。
回复
yuhuoqing
2007年06月27日 17:25:56
11楼
取在两个地方的作用不一样,看怎么需要。
1.取在上面,是看电源是否正常,然后再决定是否投入。
2.取在下面,看投入后的电源是否正常。
由于一般需要在投入前观察电源的电压状况,所以建议加在上端,而在下端加指示灯。