110kv单芯电缆护层与杆塔能不能共地?
kingofpirate
2007年06月08日 08:50:01
只看楼主

110kv单芯电缆护层接地能与杆塔接地接在一起吗?有人说接在一起在杆塔受到雷击时会对电缆终端头有损害,哪位对这个比较了解的,请教一下。

110kv单芯电缆护层接地能与杆塔接地接在一起吗?有人说接在一起在杆塔受到雷击时会对电缆终端头有损害,哪位对这个比较了解的,请教一下。
免费打赏
xuan2281
2007年06月08日 13:20:32
2楼
110kV电缆接地是有专门的接地保护箱,其不单单是为了防止雷害。

接地保护箱是可以和铁塔共用一个接地系统,前提是铁塔的接地电阻合格
回复