预留回路的问题,请大家解惑!
ll445566
ll445566 Lv.2
2012年10月24日 11:02:30
只看楼主

现在在做一个景观照明的项目,现在知道以后会增加一个10KW的负荷,我只需要从配电箱预留管线到负荷那里就行了。请问大家我在画系统图时,预留回路需要表达哪些东西?预埋管径,预留回路的保护装置像断路器什么的需要在图纸中表达么?

现在在做一个景观照明的项目,现在知道以后会增加一个10KW的负荷,我只需要从配电箱预留管线到负荷那里就行了。请问大家我在画系统图时,预留回路需要表达哪些东西?预埋管径,预留回路的保护装置像断路器什么的需要在图纸中表达么?
免费打赏
99xiong2008
2012年10月24日 11:21:33
2楼
仅将开关预留好,其他的不用写,因为以后的敷设方式可能会变化!或者以后预留为其他用途呢!
回复
rk5707
2012年10月24日 15:00:43
3楼
预留开关是最常见的,会有个别甲方让画出电缆走向及敷设方式。不管采用什么办法,只要能满足预留要求就可以。这个没有什么规定!
回复
智库
2012年10月24日 15:09:17
4楼
系统图上选好开关,后面画虚线。写上预留的什么东西即可。
回复
ayao5201314
2012年10月25日 21:41:34
5楼
学习啦
回复
原子蛋
2012年10月26日 01:58:51
6楼
相当于留一备用回路
回复
lsl4000
2012年10月26日 07:00:33
7楼
如果预留回路的负荷容量是确定的,就应该进入实际负荷计算和标注;如果不确定负荷则只预留开关,不作标注。因为预留负荷容量是不进入负荷计算的;如果已确定的预留负荷比较大,总负荷的1/5以上,就得考虑进线电缆及配电箱系统是否合适了。
回复
shsxh666
2012年10月26日 10:49:24
8楼
仅将开关预留好,开关的规格,用途写预留
回复
jiemigao
2012年10月26日 12:29:26
9楼
我碰到预留整个箱子的都有,
只要标明这箱子大约多大,后续估计还要放多少回路就行了!
回复
ldc_66
2012年10月26日 15:10:08
10楼
首选确定电源是220v还是380v的电压供电,再根据负荷选用断路器的型号和采用什么规格的电线或电缆,采用什么材料、多大规格的穿线管及敷设方式,这些都要在系统图中标准。
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 15:06:42
11楼
在使用滑触线的过程中,一定要做好配件的防腐,防潮等措施,定期检查滑触线外壳是否破损以及扭曲或者变形,固定支架,连接头螺帽是否松脱,如果其起重机滑触线总长度超过一百米要考虑添加膨胀段。检查起重机滑触线集电器能否和滑触线导体完整接触,能否通畅的在行车滑触线上进行移动,定期检查滑触线集电器碳刷片是否磨损严重,若磨损面积超过三分之二就要更换新的碳刷片。如一条线上有多台移动设备时,我们在每当开启移动设备时,尽量选择从小功率以及小电流的设备开始,运行两分钟后再慢慢开启其他设备,以此类推,知道开启所有设备,当所有设备开启后,开始使设备低速移动,工作人员全线观察,观察是否能通常移动,是否和支架以及其他设备哟无擦挂的可能,尽量提早发现问题,解决问题。购买滑触线,咨询起重机滑触线技术参数,以及各类型问题来我们的重庆天宝吧. www.cqtbdq.com