作为一名继电保护新兵,在学校学这门课时学的还是一串串继电器联起来的保护,到工作岗位上现在大都是微机保护,一个模块一个模块!但有时在保护屏上还见到一些一些继电器!所以我就有点搞不实在,微机保护在原来的保护上那些地方改进了,那些地方还和原来一样!我的理解是现在的微机保护在装置的软件里面代替了原来的保护动作逻辑,而保护出口是没变!不知道是不是这样!请高手都说说,让我们新手学习了!!
作为一名继电保护新兵,在学校学这门课时学的还是一串串继电器联起来的保护,到工作岗位上现在大都是微机保护,一个模块一个模块!但有时在保护屏上还见到一些一些继电器!所以我就有点搞不实在,微机保护在原来的保护上那些地方改进了,那些地方还和原来一样!我的理解是现在的微机保护在装置的软件里面代替了原来的保护动作逻辑,而保护出口是没变!不知道是不是这样!请高手都说说,让我们新手学习了!!
2楼
保护出口肯定没有变,跳闸还是到跳闸回路的。只是微机综合保护集成度更高一些,故障率更低一些,省去了那些分立的单个继电器,使故障点减少,更加人性化,更直观,数据采集更多,更方便,统一传到后台,更加便于管理,人机对话作的更好。
回复
3楼
微型机继电保护的优点。
1、逻辑判断清楚、正确。微型机继电保护中主要是由程序实现逻辑判断。复杂保护功能之间的复杂逻辑关系都编制在一个程序之中,不易出错,并且程序被正确地复制在成批生产的微型继电保护装置中。所以与常规继电保护装置相比较,微型机继电保护的应用,使复杂的继电保护原理,在实现的手段得到了简化,继电保护的正确动作率得到了显著的提高。
2、微型机继电保护可以实现常规模拟式继电保护无法实现的优良保护性能。
3、调试维护方便。
对微型机继电保护装置的检验和调试的主要内容是检验各个模拟输入和开关输入输出电路是否完好,确认各项保护功能是否达到设计要求。这些检验调试项目和内容与常规保护装置相比可大大的简化,检验周期可以延长。
4、在线运行的可靠性高。微型机继电保护装置可以利用软件实现在线自检,极大地提高了其在线运行工作的可靠性。
5、能够提供更多的系统运行的信息量。
回复
4楼
我也是个新人,不过我理解得微机保护就是原来得各种输入值与整定值得比较、逻辑判断是用cpu来实现得;原来得继电器是通过各种集成电路之类得来判断得。至于其他得输入采样还是一样得互感器,另外输出是从一样得输出端口出来得。至于断路器等元件得跳闸肯定是一样得原理。
总而言之,就是核心逻辑判断变成cpu了!!
回复
5楼
电流保护中的灵敏度不同,因为常规电磁式电流继电器必须是电流的有效值,感应到铁芯后的磁场强度,再用接点体现动作与否,如果在临界状态将是可能动也可能不动的状态;在一个周期内是不可能动作的。
但微机保护对电流的检测是瞬时值,在一个周期内的采样一般不少于8个,它可以根据电流波形的发展趋势,计算得出电流的最大值,并可以在最大值到来之前发出跳闸信号(出口)。而且它是数字量的比较,没有临界状态。
回复
6楼
d顶
回复
7楼
好
回复
8楼
ddddd
回复
9楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
10楼
继电保护的基本原理这些年来没有什么大的突破,是一个很“传统”的行业。微机保护只是将模拟量转为数字量,套入判据,得出跳闸与否;目前低压部分流行的保护监控二合一装置,在这个基础上再加入了“遥信、遥测、遥控、遥调”功能。这为变电站综合自动化、无人值守等功能的实现提供了良好的支持。