卫生间没有淋浴可以不做等电位联结吗?
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年09月15日 09:47:31
只看楼主

卫生间没有淋浴可以不做等电位联结吗?接地中,电表箱,弱电箱,总等电位箱是分别接地,还是都接到总等电位箱后,再进行总的接地?谢谢!

卫生间没有淋浴可以不做等电位联结吗?接地中,电表箱,弱电箱,总等电位箱是分别接地,还是都接到总等电位箱后,再进行总的接地?谢谢!
免费打赏
hitwb
2004年09月15日 13:49:29
2楼
我现在都是接到MEB,然后MEB进行总的接地
回复
ttt001
2004年09月15日 14:50:43
3楼
卫生间没有淋浴可以不做等电位联结吗?规范没有强制要求,可以不做。
接地中,电表箱,弱电箱,总等电位箱是分别接局部等电位箱。
回复
xiong568
2004年09月15日 17:23:00
4楼
在新修订的《住宅设计规范》中,已经明确将原“宜在卫生间作等电位联结”改
为“应作等电位联结”,看来是不得不做了!3楼的去查查规范吧
回复
秋石
2004年09月15日 22:54:29
5楼
首先接地和等电位联结是有区别的,其次即便无淋浴,LEB还是要做的,如楼上所
言。
回复
nly19761999
2004年09月15日 23:30:09
6楼
同意15楼意见,没有淋浴,还有其他导电体.如暖管 局部等电位还是应该做的
回复
ttt001
2004年09月16日 08:25:30
7楼
4楼不知道是否看了规范?讨论问题一定要严谨,只凭印象做设计是危险的。为正
视听,将规范修改的原文摘录如下,大家自己判断。注意,这仅仅是住宅设计规
范,而楼主的问题并没有明确这点。

6.5.2条6款修改为:设洗浴设备的卫生间应作等电位联结。

4楼仅取后半句规范执行,显然是断章取义了。而5楼6楼随声附和,不知道何意?
回复
独自流浪
2004年09月16日 08:46:18
8楼
楼上说的有道理,按规范做。
至于做法,论坛里好象讨论过好多次了。
回复
秋石
2004年09月17日 00:52:30
9楼
我搞错了。同意3T兄的意见。
回复
dqsjr
2004年09月17日 17:35:10
10楼
同意3T兄的意见。
我在设计中就是只在有淋浴的卫生间做局部等电位。

回复
玄黄
2004年09月22日 08:56:40
11楼


住宿类建筑卫生间一定要做(其中没淋浴的公用卫生间可以考虑不做),特别是
住宅,规范规定明确(对于没淋浴的住户卫生间,个人认为还是要做,因为要考虑装修改造成份,而且使用的不定因素大)。其它建筑没有淋浴的可以不做,有淋浴的建议做!