出线断路器
yuyang0501
Lv.11
2012年10月24日 10:18:44
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
低压柜内出线断路器一般为塑壳断路器,需设置短路短延时保护吗?塑壳断路器有短路短延时保护功能吗?另外低压进线柜内的进线断路器一般不设置瞬时脱扣保护吧?多谢大家的指点?
低压柜内出线断路器一般为塑壳断路器,需设置短路短延时保护吗?塑壳断路器有短路短延时保护功能吗?
另外低压进线柜内的进线断路器一般不设置瞬时脱扣保护吧?
多谢大家的指点?
免费打赏
hai2013
2012年10月24日 10:46:53
2楼
低压柜内出线
断路器
一般为塑壳断路器,这个貌似不需要设置短路短延时保护的吧,我也不是很懂这个,我们这边都有师傅弄这些的!
回复
lingxuct
2012年10月24日 10:47:28
3楼
建议查看相关断路器样本中的保护特性。
回复
zhangdesert
2012年10月24日 13:05:27
4楼
一般有三段保护,短路瞬时、短路短延时、过载长延时
回复
yuyang0501
2012年10月24日 13:21:56
5楼
请大家回答下第二个问题呀?
回复
lijing_gangyuan
2012年10月24日 14:09:13
6楼
一般总进线计算电流比较大的话,如果选用框架断路器的话,我们一般会选择有三段保护的断路器:短路瞬时、短路短延时、过载长延时!
回复