在用户站遇到:低压电容补偿柜的电流是从低压进线柜A相母排采集得来的,我想请问一下,采集来的电流和哪一电压进行角度比较来控制电容的投切
在用户站遇到:低压电容补偿柜的电流是从低压进线柜A相母排采集得来的,我想请问一下,采集来的电流和哪一电压进行角度比较来控制电容的投切
2楼
低压电容补偿控制器在80年代中期多选用以cosφ为检测量的控制器,执行手段是投切电容器,补偿的最终目的是减少进出电网的无功功率。此方案的主要缺点是:轻载时容易产生投切震荡,重载时又不易达到充分补偿,故新型的控制器已不再选用以cosφ为检测量。检测量为Q的控制器,其工作原理是将电压和电流的信号送入霍尔元件或相敏放大器等具有乘法功能的器件,以测出Q=UIsinφ,由于检测量和控制目标都是同一物理量,技术上是合理的,但检测难度要大些。检测量为Iq的控制器,利用了相电压u由正到负过零的瞬间,恰好就是A相无功电流最大值Iqmax的原理,用相电压u负过零信号控制,采用开关和简单的保持电路,以完成对Iq实时检测。这种方案的优点是:检测方法简单,不会发生震荡,补偿效果与电网电压的波动无关。
你认真看一下!!!
回复
3楼
这是个好问题哈哈!
回复
4楼
非常感谢你的回答.
回复
5楼
谢谢2楼的讲解,学习
回复