单桩承台能承担弯矩吗?
greed_killer
2012年10月23日 17:26:20
只看楼主

柱底弯矩比较大(柱脚为刚接),能做单桩承台吗?

柱底弯矩比较大(柱脚为刚接),能做单桩承台吗?
无间道
2012年10月23日 19:01:30
2楼
单桩承台为什么不能承担弯矩。无论是桩或承台都是可以承受弯矩的。
回复
hyp1962
2012年10月23日 20:23:48
3楼
单桩承台所承担弯矩只能由桩来承担,当弯矩较大时需要计算桩身抗弯能力及桩顶水平位移,这些计算比较麻烦,在建筑工程中应用较少。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月24日 08:53:01
4楼
同问,单梁能不能承受弯矩呀,单柱子能不能承受弯矩呀
回复
江豚大大
2012年10月24日 09:33:12
5楼
单桩承台可以承受弯矩啊,不过得需要验算。
回复
greed_killer
2012年10月24日 12:24:41
6楼
谢谢各位解答,以下是工程详细资料:
桩径400的空心预制管桩(承载力特征值为400KN),柱底压力250KN,弯矩530KN.M,剪力92KN, 承台高度800。 弯矩那么大就选是400x400的矩形梁单独按受弯构件计算都是算不过去的。
我有必要做成4桩承台吗?
回复
jiegouxiaosheng
2012年10月24日 12:42:05
7楼
承台有拉梁拉结吗?? 可以让拉梁来承受这部分弯矩
回复
greed_killer
2012年10月24日 13:05:00
8楼
7楼说的有道理,但是拉梁不能分担所有的柱底弯矩吧?
设置拉梁后桩是不是还要承受弯矩?如果还要承受弯矩,桩与拉梁弯矩值如何进行分配?
回复
一支穿云箭
2013年10月31日 18:59:34
9楼
greed_killer 发表于 2012-10-24 13:05 7楼说的有道理,但是拉梁不能分担所有的柱底弯矩吧?设置拉梁后桩是不是还要承受弯矩?如果还要承受弯矩, …请问楼主这个问题你最终是怎么处理的?告诉我一下 谢谢了
回复
li383200888
2016年01月15日 17:02:40
10楼
可以做 但是要设拉梁
回复
bookup
2016年01月15日 20:59:56
11楼
greed_killer 发表于 2012-10-24 12:24 谢谢各位解答,以下是工程详细资料:桩径400的空心预制管桩(承载力特征值为400KN),柱底压力250KN,弯矩 …是单柱单桩吗?单柱单桩的承台不受弯。只有多柱单桩的承台存在受弯的可能。柱的弯矩可以在承台间设置拉梁,至于拉梁分担的弯矩,最准确的是将柱、拉梁都建在模型里,类似于框架节点按刚度分配。我只知道对于柱下独基的拉梁设计,有一种经验方法,把拉梁按轴心受拉构件,取柱轴力的1/10,作为拉梁的总拉力,对称配置上下铁钢筋。这相当于分担了全部的柱底弯矩,不包括建在拉梁上的隔墙所引起的弯矩。