轴线位置偏差
edward11
edward11 Lv.3
2012年10月23日 17:05:03
来自于建筑施工
只看楼主

问题1:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中规定 轴线位置偏差范围,但是没有正负号,是否意味着轴线位置仅仅允许正偏差,不允许出现负偏差。问题2:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中 轴线位置中 剪力墙 和 墙 有何分别?

问题1:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中规定 轴线位置偏差范围,但是没有正负号,是否意味着轴线位置仅仅允许正偏差,不允许出现负偏差。

问题2:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中 轴线位置中 剪力墙 和 墙 有何分别?

1.JPG

免费打赏
蒙面鱼
2012年10月23日 20:13:29
2楼
是问剪力墙和墙的区别吗?剪力墙是承重墙,不是一般的砖砌墙
回复
hzhuahua
2012年10月24日 15:50:35
3楼
呵呵,轴线偏差你认为往哪一边是正偏差,哪一边是负偏差呢?
回复
billy678
2012年10月25日 13:07:53
4楼
轴线偏移不设计到正负问题、
回复
ntuszl
2012年10月25日 16:48:25
5楼
轴线位置是偏位,不分正负
回复
gdm明子
2012年12月29日 14:53:46
6楼
轴线偏移不设计到正负问题,剪力墙和墙承重性质不一样
回复