为什么与电梯迫降、消防天窗连接都要问接触点事无缘还是有缘触电,我是菜鸟,请各位大大讲的详细,能理解点。谢谢
为什么与电梯迫降、消防天窗连接都要问接触点事无缘还是有缘触电,我是菜鸟,请各位大大讲的详细,能理解点。谢谢
2楼
应该是说有源触点、无源触点。区别在于消防24V电源是否串入你提供的这副触点内,如有源触点(带电压),则电梯厂商可直接将你的触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源;如果是无源触点,则电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。
ps:一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把你提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的,避免出事情说不清楚
回复
3楼
好像说反了把,无源触点不需要直流24V,只需要一个无源信号,有源才需要直流24V配合模块的常开触点吧
[
本帖最后由 ryuuku2011 于 2012-10-24 12:19 编辑 ]
回复
4楼
有源就是那触点已带电,无源就是那触点还没有电
回复
5楼
如果是由提供触点的装置给触点回路供电的就叫有源触点。
如果是由使用触点的装置给触点回路供电的就叫无源触点,也叫干触点。
============================
别处转来的
回复
6楼
补充一点:
无源触点对你的消防系统来说更加安全,
有源触点因为直接由消防设备上提供的24V电源控制中间继电器,这时如果你的24V线路不小心跟220V电源碰到一起,你的回路马上烧掉。
我们以前做过西门子西伯乐斯F18C设备就是这个问题,
回复
7楼
有源一般是接继电器线圈,需外接24V电源。无源一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号。这是最易记的方法。
回复
8楼
回复
10楼
7楼说的挺好记
回复
11楼
有源就是需要提供24V电源。
回复